PDA

Просмотр полной версии : Толщина стекла в наклонном стеклопакете


vikt
27.07.2013, 13:52
Пришло задание на изготовление стеклопакета.
Стеклопакет устанавливается на наклонную поверхность под углом 35 градусов (крыша).
Размер стеклопакета 2550х2550мм.
Нагрузка от снега около 220кг.
Какая должна быть толщина стекол?

Сергей Двухгрошев
28.07.2013, 10:36
Пришло задание на изготовление стеклопакета. Стеклопакет устанавливается на наклонную поверхность (35 градусов наклон крыши). Размер стеклопакета 2550х2550мм. Нагрузка от снега около 220кг. Какая должна быть толщина стекол?
Спасибо за рекомендации.

Доброго дня!
Не нужно подходить к этому вопросу по наитию "скажите" а если не хватит вся эта масса рухнет на голову и вам отвечать запас прочности минимум 3-х кратный
Расчеты можно посмотреть здесь: http://www.stomasterov.ru/raschet-stekla-steklopaketa-na-progib-i-prochnost.html


http://www.samstroyisp.ru/ru/text/articles/13/
все данные для расчетов есть в справочных таблицах.

Есть еще вариант сделать на наружное стекло тонкую сеть для его подогрева и стаивания снега это дорого но эффективно поговорите с клиентом тогда стекло можно будет сделать с меньшим запасом прочности.

Михаил Хизриев
28.07.2013, 11:36
Нагрузка от снега около 220кг.

На всю площадь или на м2?

vikt
28.07.2013, 11:45
На всю площадь или на м2?

На м2.

vikt добавил 28.07.2013 в 09:45

http://www.samstroyisp.ru/ru/text/articles/13/
все данные для расчетов есть в справочных таблицах.


А из какого нормативного документа взята таблица 2? Запас прочности в 3 раза нужно как то аргументировать (ссылаясь на какой то документ).

Михаил Хизриев
28.07.2013, 12:31
На м2.

2550х2550 => 6,5 м2 х 220 = 1430 кг. Угол - 35.

Как начальный вариант:
ESG19 - Д? - 15+ESG15, масса такого пакета 800 кг.
затем
ESG19+ESG19 - Д? - 15+ESG15 масса такого пакета 1150 кг
или просто ламинат:
ESG15+15+ESG15

Для таких пакетов расчеты носят крайне ориентировочный характер.
Результат на прочность и изгиб дает только эксперимент с аналогичными параметрами, возможно даже не один.
Помимо механической нагрузки, есть тепловая дельта.
Метод фиксации стеклопакета (опорных точки,линий) и т.д.
На этом этапе, Вы точно узнаете, есть у заказчика проблемы с деньгами или нет.

Для начала возьмите просто кусок ESG12(в Вашем размере) под углом 35, загрузите в центральную часть 220 кг, будет очень информативно.