williy 08.06.2012 11:43

Требования ГОСТа к закаленному стеклу
 
Здравствуйте. Требуется помощь специалистов.
Стекло Extra Clear размером 1933х545х6 после закалки имеет прогиб в плоскости 5 мм - это нормально по ГОСТам? *HELP*

tailerart 09.06.2012 13:20

Не нормально, никакого прогиба быть не должно. У нас конкурент попал так 2 ящика 6мм стекла, закаливали ему (не мы)) на китайской линии закалки. Из за нарушения технологии (а у китайцев много странностей вобще) сделали ему брак "колокол" - так он называется. Потом и не перережешь стекло - только на помойку (если конечно клиенту не впаришь такое). Выход один - предъявлять за такое. Чтобы предъявить, необходимо вызвать эксперта по стеклу, который задокументирует наличие брака. Люди эти редкие, но существуют. Далее или по хорошему с бракоделами или в суд.

Kurt 31.08.2012 16:20

http://www.uralavtosteklo.ru/index.php?page=50
в вашем случае прогиб не более 2мм

Сергей Двухгрошев 10.04.2013 22:37

согласно требованиям ГОСТа прогиб по данному стеклу не может превышать 1,09 мм
ГОСТ 30698-2000

Группа И 17

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТЕКЛО

ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ. Технические условия.
таблица №3
http://www.uralavtosteklo.ru/index.php?page=50

curt 07.03.2017 21:20

Последнее время сталкиваюсь с желанием заказчика, бронировать противоударной плёнкой закалённые двери и перегородки.
На мой взгляд при крушении изделия, будут не осколки, а падение пластом.
Это технологично или хотелки заказчика?

Михаил Хизриев 08.03.2017 09:04

Цитата:

Сообщение от curt (Сообщение 89141)
Последнее время сталкиваюсь с желанием заказчика, бронировать противоударной плёнкой закалённые двери и перегородки.
На мой взгляд при крушении изделия, будут не осколки, а падение пластом.
Это технологично или хотелки заказчика?

Технологично.
В клемном профиле будет стоять до замены. Стекло 10 мм.
Относительно дверей, бывает по разному. Обычно держится.


Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot