Показать сообщение отдельно
Старый 18.08.2016, 08:59   #3
ykub
Местный
 
Аватар для ykub
 
Регистрация: 12.10.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 76
Очки: 17,279, Уровень: 83 Очки: 17,279, Уровень: 83 Очки: 17,279, Уровень: 83
Активность: 50% Активность: 50% Активность: 50%
Все :
1 за это сообщение
648 Всего
ykub известен и старым и малым; 38%ykub известен и старым и малым, 38%ykub известен и старым и малым, 38%
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Crashmilan Посмотреть сообщение
Люди помогите, готов заплатить за консультацию.
1. Высота может быть различной, стены должны ограничивать разбрызгивание воды, а не быть туннелем в небеса.
2. Примыкание стена-стекло, пол-стекло уплотнитель Seal and Wipe , зазоры не нужны.
3. Отверстия не нужны там прижимная система.
4. Как правило делают по центрам 300,400мм.
5. 900мм если стекло стоит на поддоне, 1000мм от пола.
6. Уменьшить на 6мм.
7. Уменьшать только для коннекторов, петель (коннектор 4мм, петля стекло-стекло 4мм, петля стекло-стена 8мм)
8. Собирается все на уплотнители.
9. На распашную дверь с низу уплотнитель Bottom Wipe and Drip Rail, соответственно дверь снизу меньше учесть при расположении петель.
10. Уверять не буду данными пользуюсь сам, часто ныряю на сайт фурнитура Титан, там все более понятно.
Изображения
Тип файла: jpg 590492a5dee1bb12a2c8f2babb709a99.jpg (33.5 Кб, 19 просмотров)
ykub вне форума  
Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Олег (22.08.2016)