Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Experience |
|
Опции темы | Опции просмотра |
27.07.2013, 13:52 | #1 | |||||||||
Новенький
Регистрация: 27.07.2013
Адрес: РФ
Сообщений: 2
:
0 за это сообщение 0 Всего |
Толщина стекла в наклонном стеклопакете
Пришло задание на изготовление стеклопакета.
Стеклопакет устанавливается на наклонную поверхность под углом 35 градусов (крыша). Размер стеклопакета 2550х2550мм. Нагрузка от снега около 220кг. Какая должна быть толщина стекол? |
|||||||||
|
28.07.2013, 10:36 | #2 | ||||||||||
Местный
Регистрация: 10.04.2013
Адрес: Копейск
Сообщений: 34
:
1 за это сообщение 41 Всего |
Цитата:
Не нужно подходить к этому вопросу по наитию "скажите" а если не хватит вся эта масса рухнет на голову и вам отвечать запас прочности минимум 3-х кратный Расчеты можно посмотреть здесь: http://www.stomasterov.ru/raschet-st...prochnost.html http://www.samstroyisp.ru/ru/text/articles/13/ все данные для расчетов есть в справочных таблицах. Есть еще вариант сделать на наружное стекло тонкую сеть для его подогрева и стаивания снега это дорого но эффективно поговорите с клиентом тогда стекло можно будет сделать с меньшим запасом прочности. |
||||||||||
|
|
28.07.2013, 11:36 | #3 | |||||||||
S-VIP
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 613
:
0 за это сообщение 2,789 Всего |
__________________
Все легко, когда знаешь! |
|||||||||
|
28.07.2013, 11:45 | #4 | ||||||||||
Новенький
Регистрация: 27.07.2013
Адрес: РФ
Сообщений: 2
:
0 за это сообщение 0 Всего |
На м2.
vikt добавил 28.07.2013 в 09:45 Цитата:
Последний раз редактировалось vikt; 28.07.2013 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
||||||||||
|
28.07.2013, 12:31 | #5 | |||||||||
S-VIP
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 613
:
3 за это сообщение 2,789 Всего |
Варианты...
2550х2550 => 6,5 м2 х 220 = 1430 кг. Угол - 35.
Как начальный вариант: ESG19 - Д? - 15+ESG15, масса такого пакета 800 кг. затем ESG19+ESG19 - Д? - 15+ESG15 масса такого пакета 1150 кг или просто ламинат: ESG15+15+ESG15 Для таких пакетов расчеты носят крайне ориентировочный характер. Результат на прочность и изгиб дает только эксперимент с аналогичными параметрами, возможно даже не один. Помимо механической нагрузки, есть тепловая дельта. Метод фиксации стеклопакета (опорных точки,линий) и т.д. Оффтоп Для начала возьмите просто кусок ESG12(в Вашем размере) под углом 35, загрузите в центральную часть 220 кг, будет очень информативно.
__________________
Все легко, когда знаешь! |
|||||||||
|
|
Нижняя навигация | ||||||
|
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|