Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Experience |
|
Опции темы | Опции просмотра |
06.06.2012, 16:44 | #12 | |||||||||
Местный
Регистрация: 17.11.2011
Адрес: Винница Украина
Сообщений: 186
:
0 за это сообщение 1,613 Всего |
Не согласен. При правильном подборе температурного режима на с Овеном на форме R300 выгнули партию стёкол R280.
|
|||||||||
|
06.06.2012, 20:21 | #13 | |||||||||
Местный
Регистрация: 29.05.2011
Адрес: Северная Пальмира
Сообщений: 152
:
0 за это сообщение 180 Всего |
Контроллер
В начале своей практики по моллированию пытался применить ОВЕН ТРМ501/502 -Вероятно отсюда и отношение к ОВЕН !
Но поскольку прозвучали слова "импульсы" -вероятно это другая модель ОВЕН,с которой я незнаком. СОРРИ!!! Работаю с ВАРТОЙ ТП 403 уже 10лет на четырёх печах практически ежедневно. Проблем не было. Последний раз редактировалось jane; 06.06.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
|||||||||
|
08.07.2013, 13:16 | #16 | |||||||||
Местный
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Днепропетровск-Днепродзержинск
Сообщений: 42
:
0 за это сообщение 66 Всего |
kuryis, а лучшее решение проблемы это поставить ПЛК, прописать в него логику - и задавай любые программы в любом количестве. Да еще и кучей вспомогательного оборудования можно управлять. А так же установить от 2 двух более термопар.
|
|||||||||
|
08.07.2013, 19:36 | #18 | |||||||||
Местный
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Днепропетровск-Днепродзержинск
Сообщений: 42
:
0 за это сообщение 66 Всего |
gaman, я и не говорил что нужно быть программистом. где Вы такое прочитали? Если не удовлетворяют возможности контроллера? Что тогда? Тогда единственным логическим выходом есть использование ПЛК. А с написанием нужных Вам программ по Вашим параметрам справится любой грамотный инженер.
Я вовсе не говорю что обычный контроллер это плохо... я просто предлагаю несколько иной путь. PS: Кстати я тоже не программист, при этом на данный момент по моим "хотелкам" уже пишется необходимый мне алгоритм программы на ПЛК. |
|||||||||
|
09.07.2013, 05:18 | #19 | |||||||||
S-VIP
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 613
:
0 за это сообщение 2,789 Всего |
А что такое ПЛК?
__________________
Все легко, когда знаешь! |
|||||||||
|
09.07.2013, 11:15 | #20 | |||||||||
Местный
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Днепропетровск-Днепродзержинск
Сообщений: 42
:
1 за это сообщение 66 Всего |
Михаил Хизриев, ПЛК - программируемый логический контроллер. Для своих целей я взял Siemens Simatic S-7. При этом, ввод программы происходит не через сенсорную панель управления, а через ПК. Т.е. используется SCADA система.
Честно говоря я тоже думал что все это через чур сложно, но когда нашел человека который взялся прописать программное обеспечение все стало гораздо проще. Я сам , на листке бумаги, прописал алгоритм работы печи, при этом добавил вытяжку - работающую по введенному алгоритму, автоматическое (опять же по установленному алгоритму) открытие/закрытие свода печи и т.д. Таким образом поставив ПЛК я сделал процесс полностью автоматическим. Поверьте, я вовсе не против контроллеров типа ОВЕН, ПОЛИКОН, ВАРТА и т.д. - но увы они все не удовлетворяли моим потребностям. Есть конечно контроллер DICON 401, но узнав его цену и сопоставив его возможности с возможностями ПЛК - выбор пал на ПЛК, при чем это мне обошлось значительно дешевле. Последний раз редактировалось Алексей_М; 09.07.2013 в 11:37. |
|||||||||
|
|