Мощность вытяжки для мастерской
Подготавливаю помещение под зимнюю мастерскую.
Комната 10 кв. м для одного человека. Предполагается изготовление малых форм до 50x50 см, витражи в технике Тиффани. Стол для пайки прямо у окна. Предполагаю для вытяжки купить канальный кухонный вентилятор, укрепить его в зоне пайки и вывести гофрой прямо в окно, длина гофры менее 1 м без изгибов Возникли вопросы: какой вентилятор по производительности нужен в данных условиях, стоит ли монтировать зонт, что лучше - вентилятор в зоне пайки или в окне, есть ли смысл ставить 2 вентилятора в окне и зоне пайки? |
|||||||||
|
|
01.11.2015, 00:06 | #2 | |||||||||
Местный
Регистрация: 17.10.2015
Адрес: fddgx
Сообщений: 30
:
1 за это сообщение 21 Всего |
Если правильно по нормам то тяни гофру в зону пайки. Принцып чтоб вытяжка находилась между зоной пайки и органами дыхания.
ссылка по расчету производительности вытяжки http://domovent.ua/catalog/promislovi-ventilyatori |
|||||||||
|
|
01.11.2015, 01:24 | #3 | |||||||||
Новенький
Регистрация: 14.10.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 6
:
1 за это сообщение 2 Всего |
Да, гофру буду тянуть непосредственно к месту пайки.
В таблицах по приведённой ссылке разобраться не смог, точнее, не смог привязать данные таблицы, конкретно, к витражному производству. Собираюсь покупать канальный вентилятор. Вопрос - какая производительность достаточна: 100м.куб/час, 180м.куб/час, 320м.куб/час? И стоит ли делать зонт над зоной пайки, может достаточно наличие начала гофры в10-15 см от места пайки: |
|||||||||
|
|
01.11.2015, 08:47 | #4 | |||||||||
VIP
Регистрация: 19.08.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 1,291
:
2 за это сообщение 5,315 Всего |
german-01, Ваша комната, как Вы пишите - 10кв.метров, да в высоту метра 2.5, итого имеете 25 кубов воздуха. Соответственно, вентилятор с производительностью в 100 кубов, в теории способен 4 раза за час, сменить воздух в Вашей комнате. "Прощай тепло, здравствуй счет за отопление". Более актуально рассматривать не производительность, а напор, в Вашем случае - разряжение, которое сможет обеспечить выбранный Вами вентилятор.
|
|||||||||
|
|
01.11.2015, 20:59 | #5 | |||||||||
Новенький
Регистрация: 14.10.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 6
:
0 за это сообщение 2 Всего |
Boroda, в данном случае счёт за отопление не актуален, помещение будет обогреваться буржуйкой + электрический обогреватель для поддержания комфортной температуры.
Здоровье важнее. Так как визуально определить достаточный напор вентилятора? Например, полностью улетающий в гофру дым от сигареты - достаточный критерий? |
|||||||||
|
Нижняя навигация | ||||||
|