Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Experience |
|
Опции темы | Опции просмотра |
08.06.2012, 11:43 | #1 | |||||||||
Новенький
Регистрация: 08.06.2012
Адрес: Россия
Сообщений: 1
:
0 за это сообщение 0 Всего |
Требования ГОСТа к закаленному стеклу
Здравствуйте. Требуется помощь специалистов.
Стекло Extra Clear размером 1933х545х6 после закалки имеет прогиб в плоскости 5 мм - это нормально по ГОСТам? |
|||||||||
|
09.06.2012, 13:20 | #2 | |||||||||
Местный
Регистрация: 15.05.2012
Адрес: Самара
Сообщений: 16
:
0 за это сообщение 18 Всего |
Не нормально, никакого прогиба быть не должно. У нас конкурент попал так 2 ящика 6мм стекла, закаливали ему (не мы)) на китайской линии закалки. Из за нарушения технологии (а у китайцев много странностей вобще) сделали ему брак "колокол" - так он называется. Потом и не перережешь стекло - только на помойку (если конечно клиенту не впаришь такое). Выход один - предъявлять за такое. Чтобы предъявить, необходимо вызвать эксперта по стеклу, который задокументирует наличие брака. Люди эти редкие, но существуют. Далее или по хорошему с бракоделами или в суд.
|
|||||||||
|
31.08.2012, 16:20 | #3 | |||||||||
Новенький
Регистрация: 31.08.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 2
:
1 за это сообщение 1 Всего |
http://www.uralavtosteklo.ru/index.php?page=50
в вашем случае прогиб не более 2мм |
|||||||||
|
|
10.04.2013, 22:37 | #4 | |||||||||
Местный
Регистрация: 10.04.2013
Адрес: Копейск
Сообщений: 34
:
0 за это сообщение 41 Всего |
согласно требованиям ГОСТа прогиб по данному стеклу не может превышать 1,09 мм
ГОСТ 30698-2000 Группа И 17 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ. Технические условия. таблица №3 http://www.uralavtosteklo.ru/index.php?page=50 |
|||||||||
|
07.03.2017, 21:20 | #5 | |||||||||
VIP
Регистрация: 13.11.2010
Адрес: республика Беларусь
Сообщений: 424
:
0 за это сообщение 3,320 Всего |
Последнее время сталкиваюсь с желанием заказчика, бронировать противоударной плёнкой закалённые двери и перегородки.
На мой взгляд при крушении изделия, будут не осколки, а падение пластом. Это технологично или хотелки заказчика? |
|||||||||
|
08.03.2017, 09:04 | #6 | ||||||||||
S-VIP
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 613
:
2 за это сообщение 2,789 Всего |
Цитата:
В клемном профиле будет стоять до замены. Стекло 10 мм. Относительно дверей, бывает по разному. Обычно держится.
__________________
Все легко, когда знаешь! |
||||||||||
|